点击这里给我发消息 感谢您的光临! 点击这里给我发消息

直拨热线
027-87329910
027-87329980
027-87329937
 
今天:
产品中心
石油化工工程总包项目系列
压力容器设备设计制造系列
船舶输送系统设计制造系列
石油化工压力管道安装系列
油汽回收系统设计制造系列
降噪消音技术设备系列
储罐附件设备系列
管道附件设备系列
加油站设备系列
精细过滤器系列
快速接头系列
您的位置:产品中心>> 石油化工工程总包项目系列
加油站设计安装
发布时间: 2009/9/5                 点击次数: 20059

 

一、《汽车加油站设计与施工规范GB50156-2002》:

1.0.1 为了在汽车加油加气站设计和施工中贯彻国家有关方针政策,统一技术要求,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的汽车加油站、液化石油气加气站、压缩天然气加气站和汽车加油加气合建站工程的设计和施工。

1.0.3 汽车加油加气站设计和施工除应执行本规范外,应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2 术    语

3 一般规定

3.0.1 向加油加气站供油供气,可采取罐车运输或管道输送的方式。当压缩天然气加气站采用管道供气方式时,不应影响管网其它用户正常使用。

3.0.2 加油站与液化石油气加气站或加油站与压缩天然气加气站可联合站。

3.0.3 加油站的等级划分,应符合表3.0.3的规定

4 站址选择

4.0.l 加油加气站的站址选择,应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求,并应选在交通便利的地方。

4.0.2 在城市建成区内不应建一级加油站、一级液化石油气加气站和一级加油加气合建站。

4.0.3 城市建成区内的加油加气站.宜靠近城市道路,不宜选在城市干道的交叉路口附近。

4.0.4 加油站、加油加气合建站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离,不应小于表4.0.4的规定。

  表4.04 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离(m)

4.0.5液化石油气站、加油加气合建的液化石油气罐与站外建、构筑物的防火距离,不小于表4.3.5的规定。

4.0.6液化石油气加气站以及加油加气合建站的液化石油气卸车点、加气机、放散管管口与站外建、构筑物的防火距离,不应小于表4.0.6的规定。

  5 总平面布置

5.0.1 加油加气站的围墙设置应符合下列规定:

    1 加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于表4.0.4至表4.0.7中的防火距离的1.5倍时,相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。

     2    加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于表4.0.4至表4.0.7中的防火距离的1.5倍,且大于25m时,相邻一例应设置隔离墙,隔离墙可为非实体围墙。

    3    面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙,或开敞。

5.0.2 车辆入口和出口应分开设置。

5.0.3 站区内停车场和道路应符合下列规定:

    l 单车道宽度不应小于3.sin,双车道宽度不应小于6m

    2 站内的道路转弯半径按行驶车型确定,且不宜小于9m;道路坡度不应大于6%,且宜坡向站外;在汽车槽车(含子站车)卸车停车位处,宜按平坡设计。

    3 站内停车场和道路路面不应采用沥青路面c

5.0.4 加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚应采用非燃烧材料制作,其有效高度不应小于4.5m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m

5.0.5 加油岛、加气岛的设计应符合下列规定:

    l 加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15~0.2。。

    2 加油岛、加气岛的宽度不应小于1.2m

    3 加油岛、加气岛上的罩棚支柱距岛端部,不应小于0.6m

5.0.6 液化石油气罐的布置应符合下列规定:

    1 地上罐应集中单排布置,罐与罐之间的净距不应小于相邻较大罐的直径。

    2 地上罐组四周应设置高度为1m的防火堤,防火堤内堤脚线至罐壁净距不应小于2。。

    3 埋地罐之间距离不应小于2m,罐与罐之间应采用防渗混凝土墙隔开。如需设罐池,其池内壁与罐壁之间的净距不应小于1m

5.0.7 在加油加气合建站内,宜将柴油罐布置在液化石油气罐或压缩天然气储气瓶组与汽油罐之间。

5.0.8 加油加气站内设施之间的防火距离,不应小于表5.0.8的规定。

6 加油工艺及设施

6.l 油  罐

6.1.l 汽车加油站的储油罐应采用卧式钢制油罐。油罐所采用钢板标准规格的厚度不应小于5mm。钢制油罐的设计和建造,应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求。

6.1.2 加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置,严禁设在室内或地下室内。

6.1.3 油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准。钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范、。SY。川O7的有关规定.并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

6.1.4 当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时.应采取防止油罐上浮的措施。

6.*5 油罐的人孔。应设操作井。当油罐设在行车道下面时,人孔操作井宜设在行车道以外。

6.*  6 油罐的顶部覆土厚度不应小于*.5 m。油罐的周围.应回填于净的沙子或细土.其厚度不应小于03m

6.1.7 对建在水源保护区内以及建在地下建筑物上方的埋地油罐,应采取防渗漏扩散的保护措施,并应设置港漏检测设施。

6.1.吕 油罐的各接合管.应设在油罐的顶部,其中出油接合管宜设在人孔盖上。

6.1.9 油罐的进油管,应向下伸至罐内距罐底0.Zm处。

6.1.10 当采取自吸式加油机时.油罐内出油管的底端应设底阀。底阀人油口距离罐底直为0.15~0.Zm。

6.1.11 油罐的量油孔应设带锁的量油帽.量油帽下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底0.Zm处。

6.1.12 一、二级加油站的油罐宜设带有高液位报警功能的液位计。

6.工艺系统

6.2.1 油回车卸油必须采用密闭卸油方式。

6.2.2 汽油罐车卸油宜采用卸油油气回收系统。

6.2.3 采用卸油油气回收系统时,应符合下列规定:

    1 油罐车上的油气回收管道接口,应装设手动阀门。

    二 密闭卸油管道的各操作接口处,应设快速接头及闷盖。宜在站内油气回收管道接口前设手动阀门。

    3 加油站内的卸油管道接口、油气回收管道接口宜设在地面以上。

    4 油罐应设带有高液位报警功能的液位计。

6.2.4 加油机不得设在室内。

6.2.5 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的配套加油工艺。

6.2.6 当采用自吸式加油机时,每台加油机应按加油品种单独设置进油管。

6.了7 加油枪宜采用自封式加油枪,流量不应大于601/min。

6.入巴 加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管。埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时,可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。

6·2.9 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管,应采用导静电耐油软管。连通软管的公称直径不应小于50mm

6·2·10 加油站内的工艺管道成埋地敷设,且不得穿过站房等建。构筑物。当油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时,应采取相应的防渗漏措施。

6·2·11 与油罐相连通的进油管、通气管横管,以及油气回收管,均应坡向油罐,其坡度不应小于2%。

6.2.12 油品管道系统的设计压力不应小于0.6MPa。

 

6.2.13 埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准(钢质管道及储罐腐浊控制工程设计规范)的有关规定,并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

 

二、加油站标准设计图例:

 

版权所有:武汉众恒环保 | 技术支持:竹露荷风
Copyright(c) 2022 All rights reserved
全国销售热线:027-87329980 传真:027-87260685 | 联系方式:whzhhb66@vip.163.com | 鄂ICP备11017278号